Effectivement c'est l’intensité des Ampères que l'on prend en compte pour la section du ou des câbles.
Mais il y a aussi la longueur a prendre en compte.Plus il y a de la distance plus il faut augmenter la section de câble.
Et tu sur que c'est bien du 1.5 mm²?
Car en général les rallonges ou bloc multiples bon marché ne font que 0.75 mm².
Pour ton cas il te faut au moins du 2.5 mm² voir au dessus pour raccorder l'ensemble de tes lampes.
De plus si les sections et les longueurs sont inadaptés,tu aura des chutes de tensions et donc l'intensité lumineuse sera affaiblie.
Tableau indicatif:
@+