Salut,
Pour Info:
Abonnement EDF:
Disjoncteur d'Abonné:
15A = 3K soit 3000 WATTS.
30A = 6K soit 6000 WATTS.
45A = 9K soit 9000 WATTS.
(En Monophasé évidement)
Pour ton cas je ne sais pas ce que tu as comme puissance ?
Mais ta ligne 6² est largement suffisante.
Ton disjoncteur 63A est un peut trop haut,mais si c'est un différentiel ça va.
Ton soucis vient de la puissance absorbé par tes HPS.
Il faut que tu créer 3 lignes 2.5² et tu met ça sous 3 disjoncteur 16A(ça te fera 2 HPS par ligne).
Malgré les descriptions technique des programmateur hebdomadaire qui sont généralement de 16A POUR 3600 Watts ils ne supporte pas tout ça!
Le top serai que tu rajoute des contacteurs de puissance 16A ou 20A donc 3 en l’occurrence pour ton cas.
Et tu pourrai meme te permettre de ne mettre qu'un seul Programmateur,qui commanderai tes contacteur de puissance(si bien sur tes HPS doivent s'allumer toutes en meme temps!).
J'espère avoir été assez clair.
Si tu n'a toujours pas résolu ton soucis,je peut te faire suivre un schéma et ou Photos.
PS:Ce que j'ai pu lire plus haut sur la prise de terre ne rentre pas du tout en compte.(bien sur,il faut toutes les relier question de sécurité)
++ Cnanos