Haaa l'aéraulique..... ça brasse de l’air et pourtant, pas évident au premier abord.
Je me tâte d'ailleurs à faire un topic sur les notions de base d'aéraulique, cela pourrait être utile.
En gros, un ventilateur à 2 fonctions :
- Mettre en mouvement une certaine quantité d'air.
- Combattre les pertes de charges d'un réseau. Pertes de charge engendrée par ce que l'on appel des consommateurs de charge (gaine, coude, clapet....)
Un ventilateur est donc défini non pas par un débit mais par un couple débit/pression statique.
En gros, le même ventilateur ne donnera pas le même débit s'il est geule bée (non raccordé) ou si tu lui mets 100 m de gaine au cul.
Prenons un exemple concret :
Si tu as un ventilo donné à 400 m3/h (pour 0 Pa de pression statique disponible), vu que tu as, de la gaine + un cool tube + un filtre à charbon + des coudes + un placard (qui est lui aussi consommateur de charge), ton ventilo ne donne plus 400 m3/h mais peut être que 250, 300 ou 350 m3/h.
Maintenant, tu mets un deuxième ventilateur en série (l'un derrière l'autre), tu ne vas faire que ramener le ventilateur proche de son débit nominal, disons 400 m3/h (ce qui en réalité n'est pas le cas).
Alors que si tu mets deux ventilateurs en parallèles (l'un à coté de l'autre avec Y ou T de dérivation) la tu vas vraiment doubler ton débit réel et passé à 500, 600 ou 700 m3/h. (je dis doubler pour simplifier car en réalité tu ne double pas vraiment ton débit)
Pour plus d’infos fait moi un MP, on ne va pas trop polluer le topic de loustic.
PS : Dur dur de vulgariser sa pensée quand on baigne la dedans toute la journée.
PS2 : Oublie pour le decrochement aéraulique, peut de chance que cla arrive vu les petits débits mis en jeu sur nos instal. Trop l'habitude d'avoir a gérer des débits plus gros (100, 200 m3/
s)
Personnelement, c'est pas Dieu qui me dérange, c'est son putain d'fan club...